问题
单项选择题
一地下车库设有自动喷水灭火系统,选用标准喷头,车库高7.5m,柱网为8.4m×8.4m,每个柱网均匀布置9个喷头,在不考虑短立管的水流阻力的情况下,最不利作用面积内满足喷水强度要求的第一个喷头的工作压力为()。
A.0.1MPa
B.0.05MPa
C.0.06MPa
D.0.12MPa
答案
参考答案:C
解析:
根据《自动喷水灭火系统设计防火规范》(GB 50084—2001)(2005年版)附录A知,地下车库为中危Ⅱ级建筑物;又由表5.0.1,该车库高度小于8m,故其喷水强度为8L/(min·m2)。
根据已知条件,柱网间喷头和横支管的间距均为2.8m,故每个喷头的保护面积为:2.8×2.8=7.84m2。该保护面积符合第7.1.2条关于喷头最大保护面积的要求,则满足喷水强度要求的第一个喷头的出水量q=8×7.84=62.72L/min。
由可求出第一个喷头的压力为: