问题
单项选择题
北方某地区一座6层办公楼排水系统见图3—37。若该排水系统采用柔性接口机制排水铸铁管,排水立管管径均为DN125,则通气立管TL-3以及通气管AB、BC、CD各段的管径为()。(注:管径单位为mm,级别为DN125、DN150、DN200、DN225)
A.TL-3管径DNl00,AB段管径DN225,BC段管径DN150,CD段管径DN125
B.TL-3管径DN100,AB段管径DN150,BC段管径DN125,CD段管径DN100
C.TL-3管径DN100,AB段管径DN200,BC段管径DN150,CD段管径DN125
D.TL-3管径DN125,AB段管径DN200,BC段管径DN150,CD段管径DN150
答案
参考答案:C
解析:
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.6.11条,通气立管TL-3的管径为100mm;第4.6.15条,通气管段CD的管径宜与排水立管相同,为125mm。
根据该规范第4.6.16条,通气管AB、BC的管径计算如下。
故取AB段管径为200mm,BC段管径为150mm。