问题 单项选择题

某培训中心采用定时热水供应系统,其设计数据如下:学员600人,60℃热水,定额为100L/(人·d),热媒为高温热水,经一台储水容积为5.0m3的半容积式水加热器供给热水,热水供水管网容积为1.2m3,回水管网容积为0.3m3,膨胀罐处管网工作压力为0.3MPa,冷水供水温度10℃,回水温度50℃,水温为10℃、50℃、60℃时水的密度分别为0.999kg/L、0.988kg/L和0.983kg/L,则循环泵流量qx和膨胀罐总容积Ve为()。

A.qx=3~6m3/h,Ve=1.17m。

B.qx=13~26m3/h,Ve=2.22m3

C.qx=300m3/h,Ve=2.22m3

D.qx=3~6m3/h,Ve=0.69m3

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.5.6条:循环管网的水容积=1.2+0.3=1.5m3

循环泵流量=1.5×(2~4)=3~6m3/h。

根据该规范公式(5.4.21),膨胀水罐总容积为:

单项选择题