问题 单项选择题

某机械循环全日制集中热水供应系统,采用半容积式水加热器供应热水,配水管道起点水温65℃,终点水温60℃,回水终点水温55℃,热水温度均以1kg/L计。该系统配水管道热损失108000kJ/h,回水管道热损失36000kJ/h,则系统的热水循环流量应为()。

A.6897L/h

B.5159L/h

C.3439L/h

D.25780L/h

答案

参考答案:B

解析:

参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)公式(5.5.5)。

机械循环全日制管网的循环流量

式中,qx为全日供应热水的循环流量,L/h;Qs为配水管道的热损失,kJ/h;△t为配水管道的热水温度差,℃。

单项选择题