某宾馆客房有150个床位,热水当量总数Ng=145,有集中热水供应,全天供应热水,热水用水定额取平均值,设导流型容积式水加热器,热媒为蒸汽。加热器出水温度为70℃,密度为0.978kg/1;冷水温度为10℃,密度为1kg/L;设计小时耗热量的持续时间取3h,则设计小时耗热量;设计小时热水量分别为()。(注:热水温度为60℃,密度为0.983kg/L)
A.299624kJ/h和2441L/h
B.719549kJ/h和2928L/h
C.299624kJ/h和2928L/h
D.719549kJ/h和3514L/h
参考答案:A
解析:
参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.3.1条第2款。
(1)设计小时耗热量计算热水用水定额,依据题意客房热水用水定额的平均值
宾馆客房有150个床位,查表5.3.1,时变化系数为3.33。
(2)计算设计小时热水量。参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.3.2条。