问题 单项选择题

某建筑设集中热水供应,采用开式上行下给全循环下置供水方式,设膨胀水箱。系统设2台导流型容积式加热器,每台加热器的容积2m3,换热面积7m2,管道内热水总容积1.15m3。水加热器底部至生活饮用水水箱水面的垂直高度为36m,冷水计算温度为10℃,密度为0.9997kg/L,加热器出水温度为60℃,密度为0.9832kg/L;热水回水温度为45℃,密度为0.9903kg/L。则膨胀水箱的容积为( )。

A.0.12m3
B.0.0345m3
C.0.1545m3
D.0.1675m3

答案

参考答案:B

解析:参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.4.19条第2款。
Vy=0.0006△tVs
式中,Vp为膨胀水箱有效容积,m3;△t为系统内水的最大温度差,℃;Vs为系统内的水容量,m3
系统内热水总容积包括管道内和两个加热器内热水容积之和,即Vs=2×2+1.15=5.15m3
膨胀水箱的容积Vp=0.0006△tVs=0.0006(60-10)×5.15=0.1545m3