问题
单项选择题
建在海拔2500m城市的一座大型计算机房,建筑面积为600m2,高度为6m,其中地面架空的电缆层高度为1m,吊顶高度为1.5m。常年空调温度为20℃。空间非可燃固体物质的实际体积为100m3。采用七氟丙烷灭火系统进行消防,在不考虑其他因素的情况下,该系统防护区的灭火设计用量为()。
A.2916.30kg
B.1630.91kg
C.1677.51kg
D.3062.12kg
答案
参考答案:B
解析:
根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370—2005)。
由公式(3.3.14—1)知,防护区七氟丙烷灭火设计用量为:
由公式(3.3.14—1)知:
S=0.1269+0.000513T=0.1269+0.000513×20=0.13716
由附录B知,海拔2500m的修正系数为0.735。
由已知条件,该防护区的净容积为600×6-100=3500m3。
由第3.3.5条,电子计算机的灭火设计浓度采用8%,则: