某变电所设有两台强油风冷240MVA,220±2.5/121/35kV变压器,220kV、110kV、35kV母线均为单母线分段接线,设两台35/0.4kV所用变压器分接于35kV两端母线,当初期该变电所只有一台主变压器时,下列所用电源的配置方式有哪些是不合理的?()
A.设两台所用变压器,一台接110kV母线,另一台接35kV母线
B.只另设一台所用变压器,接35kV母线
C.设两台所用变压器,均接35kV母线
D.设两台所用变压器,一台接35kV母线,另一台从所外电源引进
答案
参考答案:A, B, C
解析:初期只有一台(组)主变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器。