某28层办公楼卫生间排水系统见图3—39,其中①为自闭式冲洗阀小便器,②为自闭式冲洗阀大便器,③为虹吸式大便器。采用机制排水铸铁管,该建筑系数a=2.5,设置专用通气立管,排水管设计充满度为0.6,以下设计中正确的是()。(注:管径单位为mm)
A.ab段DN50、通气管(T)DN100、ef段DN150、坡度I=0.015
B.ab段DN75、通气管(T)DN100、ef段DN150、坡度I=0.02
C.ab段DN75、通气管(T)DN75、ef段DN150、坡度I=0.02
D.ab段DN75、通气管(T)DN100、ef段DN150、坡度I=0.015
参考答案:D
解析:
因ab段的设计秒流量+0.1=0.28L/s,故查水力计算表,DN50mm的管道在坡度为0.035时,流量为0.76L/s,流速为0.78m/s,满足排水要求;又根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.4.15条,连接3个及以上小便器时最小管径应不小于75mm,故ab段管径为75mm。
又立管的设计秒流量+1.5=6.96L/s,查该规范第4.4.11条,DN100的铸铁管在有专用通气立管的情况下最大排水能力为9L/s,故排水立管管径为100mm。
根据该规范第4.6.11条和4.6.12条,专用通气立管(T)管径为100mm。
ef段的设计秒流量+1.5=10.86L/s,故查水力计算表,DN150的管道在坡度为0.15时,流量为12.52L/s,流速为1.13m//s,满足排水要求。