图3—34所示为哈尔滨市(最冷月平均气温低于-13℃)某幢20层、层高3.3m的办公楼排水系统。则该系统汇合通气管段的合理管径为()。
A.ab管段管径100mm,bc管段管径125mm,cd管段管径175mm,de管段管径200mm
B.ab管段管径100mm,bc管段管径125mm,cd管段管径150mm,de管段管径175mm
C.ab管段管径100mm,bc管段管径125mm,cd管段管径150mm,de管段管径200mm
D.ab管段管径75mm,bc管段管径100mm,cd管段管径125mm,de管段管径150mm
参考答案:C
解析:
办公楼20层,层高3.3m,则一共20×3.3=66m。参考《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.6.12条、第4.6.15条、第4.6.16条来解析本题。
ab通气立管的管径,因是伸顶通气,结合本题与排水立管管径相同为100mm。
b1通气管,通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同,则b1管段管径为100mm。
bc管道连接的管道有ab和b1,则=111.8mm,管径取整为125mm。
c2通气管,通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同,则c2管段管径为125mm。
cd管道连接的管道有ab、b1 和 c2,则=
=143.6mm,管径取整为150mm。
伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。de管道的管径需要把cd管径放大一级。
注意:《考试教材》第4册中排水塑料管道和机制铸铁管道中没有175mm管径的管道,《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)表4.4.9、表4.4.10中也没有175mm的管径。