问题 单项选择题

一座7层单元式住宅,底层为商业网点,其中面积为100m2的录像厅茶座及面积为150m2的电子游艺室均要求设计自动喷水灭火局部应用系统。采用流量系数K=80的快速响应喷头。喷头的平均工作压力以0.10MPa计,作用面积内各喷头流量相等。该系统在屋面设置专用消防水箱以常高压系统方式供给本系统用水,则该水箱最小有效容积应为()。

A.19.2m3

B.24.0m3

C.28.8m3

D.48.0m3

答案

参考答案:A

解析:

《自动喷射灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005年版)第12.0.3条采用流量系数为80的快速响应喷头,喷头的布置符合中危Ⅰ级场所的有关规定;第5.0.1条中危工级场所喷水强度D=6L/(min·m2);第7.1.2条喷水强度D=6L/(min·m2),按正方形布置,一只喷头的最大保护面积为12.5m2

(2)确定开放的喷头只数。由表12.0.3可知,保护区域为面积100m2的录像厅茶座和面积为150m2的电子游艺室,即100+150=250m2,不大于300m2;面积为150m2的电子游艺室为最大厅室,它的建筑面积不超过200m2;开放的喷头只数为8只。

(3)储水池的最小有效容积计算。每只喷头的最小喷水流量=80L/min。

开放的8只喷头每分钟的用水量为

由该规范第12.0.2条可知,喷水强度不应低于6L/(min·m2),持续喷水时间不应低于0.5h;则屋面设置专用消防水箱以常高压系统方式供给本系统用水

Vz=640L/min×0.5h=640L/min×30min=19.2m3

解答题