问题
单项选择题
某企业要求计算机机房内开、停机时温度、湿度应满足A级标准。按照该标准,夏天停机时对机房内的温度要求是 (17) ,相对湿度要求是 (18) 。
文中(18)处应为()。
A.40%~70%
B.45%~65%
C.50%~70%
D.50%~75%
答案
参考答案:A
解析:
试题(17)、(18)
[分析]:
开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合下表的规定。
停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合下表的规定。
开机时主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其他辅助房间应按工艺要求确定。