问题 单项选择题

有一座4层建筑物,层高5m,按照中危险级Ⅱ级设置了自动喷水灭火系统,各层自动喷水灭火系统的布置方式完全相同,其最不利作用面积的设计流量为1600L/min,作用面积所需压力为0.295MPa,最不利层最有利作用面积处的压力为0.455MPa,在不计其他管道的水头损失,不考虑系统减压时,最有利层最有利作用面积处的出流量与最不利层最不利作用面积处的设计流量的比值为()。

A.1.24

B.1.54

C.2.05

D.1.43

答案

参考答案:D

解析:

若把作用面积看作复合喷头,最不利层最不利作用面积的流量为:

因各层自动喷水灭火系统的布置方式完全相同,最有利层最有利作用面积的流量系数同最不利层最不利作用面积;又在不考虑其他损失和减压的情况下,最有利层最有利作用面积的压力为:

P2=管道高度差+最不利层最有利作用面积的压力=0.15+0.455=0.605MPa

则最有利层最有利作用面积的流量为

则最有利层最有利作用面积处的出流量与最不利层最不利作用面积处的设计流量的比值

填空题
单项选择题 B型题