某住宅采用气压给水设备供水(隔膜式气压水罐),该建筑最大小时用水量为12.5m3/h,则水泵的流量(以气压水罐内的平均压力计,其对应的水泵扬程的流量)应为( )。
A.7.5m3/h
B.10.0m3/h
C.12.5m3/h
D.15.0m3/h
参考答案:D
解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.8.5条第3款的规定:水泵流量不应小于系统最大小时用水量的1.2倍,所以水泵流量应为:Qb=12.5×1.2=15m3/h。