问题 单项选择题

某一栋综合楼,高49m,底部3层为商场,上部为写字楼,消防用水量按商场部分计算,设有室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,其设计流量均为30L/s;跨商场3层的中庭采用雨淋系统,其设计流量为45L/s,中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕,其设计流量为35L/s,室内外的消防用水均需储存在消防水池中,则消防水池的最小有效容积应为( )。

A.1044m3
B.756m3
C.720m3
D.828m3

答案

参考答案:D

解析:参见《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第7.2.2条规定,建筑高度不超过50m,室内消防用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统,其室内外的消防用水量可减少5L/s。查表7.2.2室内外消火栓系统用水30L/s和30L/s,减少后变为室内外消火栓系统用水25L/s和25L/s,7.3.3条可知该商业楼火灾延续时间按3.0h计算。其他系统如下。
自动喷水灭火系统30L/s,火灾延续时间按1.0h;中庭的雨淋系统45L/s,火灾延续时间按1.0h;防护冷却水幕35L/s,火灾延续时间按1.0h。
按同时开启的消防设备考虑,《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第7.2.1条条文说明。第一种情况:室内外消火栓系统+自动喷水灭火系统+防护冷却水幕
(25+25)L/s×3.0h+30L/s×1.0h+35L/s×1.0h=774m3
第二种情况:室内外消火栓系统+中庭的雨淋系统+防护冷却水幕
(25+25)L/s×3.0h+45L/s×1.0h+35L/s×1.0h=828m3
比较后取大值,保证消防用水量的安全。

填空题