问题
单项选择题
某企业职工食堂与厨房相邻,给水引入管仅供厨房和职工食堂用水。厨房、职工食堂用水器具额定流量、当量数见表3—8,则引入管的流量应为( )。 表3-8
名 称 额定流量/(L/s) 当量 数量 职工食堂洗碗台水嘴
厨房污水盆水嘴
厨房洗涤池水嘴
厨房开水器水嘴 0.15
0.20
0.30
0.20 0.75
1.00
1.50
1.00 6
2
4
1
A.2.04L/s
B.1.80L/s
C.2.70L/s
D.1.14L/s
答案
参考答案:D
解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.6.6条,职工食堂生活给水管道的设计秒流量为:qg=∑q0N0b。
故洗碗台总干管的设计秒流量为:qg=0.15×6×100%=0.9L/s
故厨房总干管的设计秒流量为:
qg=0.20×2×50%+0.30×4×70%+0.2×1×50%=1.14L/s
又根据该规范表3.6.6—2注释,洗碗台水嘴不应与厨房用水叠加,故引入管的流量为1.14L/s。