某医院住院部公共盥洗室内设有伸顶通气的铸铁排水立管,其横支管采用45。斜三通连接卫生器具的排水,其上连接污水盆2个,洗手盆8个,则该立管的最大设计秒流量q和最小管径DN应为()。

A.q=0.96L/s,DN50

B.q=0.96L/s,DN75

C.q=0.63L/s,DN50

D.q=0.71L/s,DN75

答案

参考答案:B

解析:

参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)表4.4.5查医院的供给盥洗室的α=2.0~2.5之间,本题中取大值计算:

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)表4.4.11,45°斜三通连接的情况下立管最大排水能力DN50mm可以通过1.0L/s的流量。

另根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.4.15条第3款,医院污物洗涤盆和污水盆的排水管管径,不得小于75mm,所以立管不能小于75mm。综上,排水立管管径为75mm。