问题 单项选择题

某厂房在两防火分区之间设防火卷帘,在其上部设置防护冷却水幕,水幕宽15m,高7m,其消防用水量为( )。

A.7.5L/s
B.12L/s
C.15L/s
D.30L/s

答案

参考答案:B

解析:根据《自动喷水灭火系统设计防火规范》(GB 50084—2001)(2005年版)表5.0.10:

水幕类别 喷水点高度/m 喷水强度/EL/(s·m)] 喷头工作压力/MPa
防火分隔水幕 ≤12 2 0.1
防护冷却水幕 ≤4 0.5
注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m),但超过9m时喷水强度仍米用1.0L/(s·m)。高度7m,喷水强度取0.8L/m,所以Q=0.8×15=12L/s。