问题 单项选择题

某工程自动喷水灭火系统由高位消防水池以高压方式供水,如图3—31所示。当最高层最不利作用面积内一个喷头喷水(q=1L/s)时,报警阀出口水压为0.76MPa。配水管入口A处水压为0.40MPa,报警阀出口至A、B处管道水头损失分别为0.06MPa,0.016MPa(不考虑局部水头损失)。当底层最不利作用面积内一个喷头配水(q=1L/s)时,在配水管入口B处设置孔板减压。要求水压仍为水压为0.40MPa,则按表3—10确定该孔板孔径d为()。

A.28mm

B.26mm

C.25mm

D.24mm

答案

参考答案:B

解析:

A、B处水压之间的关系为:

HB=HA+hA-B(h)+△hA-B(L)=0.40MPa+(22m)+(0.06MPa-0.016MPa)=0.40+0.22+0.044=0.664MPa

在配水管入口B处设置孔板减压,要求水压仍为水压为0.40MPa,则孔板减压需要减掉的压力为Hξ=0.664-0.40=0.264MPa

查表,孔板孔径26时,孔板的水头损失为26.4×104Pa即为0.264MPa。

问答题 简答题