问题
单项选择题
图3—26为某住宅生活消防合用给水系统示意,图中不符合要求的共有()。
A.2处
B.3处
C.4处
D.5处
答案
参考答案:D
解析:
不符合要求之处共有5处。
第一处:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.4.5条、第3.4.15条,引入管的水表前后均应设检修阀门,其表前应设管道过滤器,其表后在水表与表后阀门之间应设泄水装置;水表可能发生反转、影响计量和损坏水表时,还应在表后设止回阀。
第二处、第三处:根据该规范第3.4.5条,在各分支立管应设置阀门,故生活给水立管和消防给水立管底部均应设置阀门。
第四处:根据该规范第3.4.5条、第3.4.15条,《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》(2009年版)第2.5.26条,该住宅分户水表前应设阀门,其表前宜设管道过滤器,其表后可不设阀门。
第五处:根据该规范第3.2.5A条第1款,单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端应设置管道倒流防止器。