有一居住小区给水管道服务4幢高层居民楼和4幢多层居民楼如图3—29所示。已知高层是设有水池水泵和水箱的间接供水,引入管流量三幢是5.0L/s,一幢是3.0L/s。多层居民楼是室外给水管道直接供水,其中三幢每幢共计当量数为N=160,U0=3.5;其中一幢为N=80,U0=2.5。该居住小区设计总人数为1800人,每户的平均当量为7.5,用水定额为280L(人·d),时变化系数为2.5。室外给水8—9管道的设计流量为()。
A.18L/s
B.20.54L/s
C.25.0L/s
D.29.77L/s
参考答案:C
解析:
参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.6.1条~第3.6.6条的内容对本题进行解析。
8—9管道是向四幢高层居民楼和四幢多层居民楼供水。依据第3.6.1A条,多层室外直供管段要计算管段流量;高层以引入管的流量作为室外给水管道的节点流量。
依据第3.6.1条,该居住小区设计总人数为1800人,每户的平均当量为7.5,用水定额为280L/(人·d),时变化系数为2.5。经过计算比较服务人数小于表3.6.1的要求,所以住宅应按3.6.4的设计秒流量进行计算管道流量。
q1-2=5.0L/s
q2-3=5.0L/s+3.25L/s(N=160,U0=3.5,查附录E)=8.25L/s
q3-4=8.25L/s+5.0L/s=13.25L/s
q4-5=5.0L/s+5.0L/s+5.02L/s(N=320,U0=3.5,查附录E)=15.02L/s
q5-6=15.02L/s+5.0L/s=20.02L/s
q6-7=5.0L/s+5.0L/s+5.0L/s+6.52L/s(N=480,U0=3.5,查附录E)=21.52L/s
q7-8=21.52L/s+3.0L/s=24.52L/s
q8-9=5.0L/s+5.0L/s+5.0L/s+3.0L/s+7.0L/s(N=480,U0=3.5和N=80,U0=2.5,
综合考虑,即N=560,,查附录E)=25.0L/s