问题
单项选择题
某5000座位的体育馆,设有需要同时开启的室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统。室外消防用水由室外管网供给。自动喷水灭火系统用水量为30L/s。固定消防炮系统用水量为40L/s,火灾延续时间为2h。如室内消防用水储存在消防水池中,则消防水池的最小容积为( )。
A.468m3
B.504m3
C.540m3
D.450m3
答案
参考答案:A
解析:消防水池的最小容积,即室内的消防水量的确定。
消防系统:室内外消火栓、自动喷水、固定消防炮。
因为室外消火栓由室外管网供给,则不需要考试室外消防水量。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.1条建筑内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s。同时查阅条文说明第8.4.1条第1款的例子理解。
自动喷水系统:30L/s,火灾延续时间1h。
固定消防炮:40L/s,火灾延续时间2h。
室内消火栓:题目5000座位的体育馆,消火栓15L/s;根据第8.4.1条规定,10L/s,火灾延续时间2h。
V=∑Qni×Tbi=30L/s×1h×3600s+40L/s×2h×3600s+10L/s×2h×3600s=468m3