问题
单项选择题
500kV单回路架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。
欲用4分裂导线,以经济电流密度j=0.9A/mm2,功率因数0.95,输送有功功率1200MW,计算出一根子导线的铝截面最接近下列哪项数值?()
A.702mm2
B.385mm2
C.405mm2
D.365mm2
答案
参考答案:C
500kV单回路架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。
欲用4分裂导线,以经济电流密度j=0.9A/mm2,功率因数0.95,输送有功功率1200MW,计算出一根子导线的铝截面最接近下列哪项数值?()
A.702mm2
B.385mm2
C.405mm2
D.365mm2
参考答案:C