某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示:i1、i2:分别为d1和d2点短路时流过DL的短路电流。已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms,i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数720ms,直流分量衰减时间常数为260ms,请回答下列问题(计算题按最接近数值选项)
图中主变压器中性点回路NCT电流比宜选择下列哪项?为什么?()
A.100/5A
B.400/5A
C.1200/A
D.4000/5A
参考答案:B