问题 单项选择题

某座层高为3.2m的16层办公楼,无热水供应。每层设公共卫生间一个,每个卫生间设置带感应式水嘴的洗手盆4个、冲洗水箱浮球阀大便器6个、自动自闭式冲洗阀小便器3个、拖布池2个(q=0.2L/s)。每层办公人数为60人,每天办公时间按10h计,用水定额为40L/(人·天)。市政供水管网可用压力为0.19MPa,拟采用调速泵组供给高区卫生间用水。则该调速泵组设计流量应为()。

A.3.74m3/h

B.11.35m3/h

C.11.78m3/h

D.2.59m3/h

答案

参考答案:B

解析:

办公楼给水所需水压采用估算。

层高3.2m<3.5m,地面算起,H=120+(n-2)×40。

则四层需要200kPa,因此,本题目中给出市政供水管网可用压力为0.19MPa,可以供到3层,4~16层为高区,一共13层,由调速泵组供给。

办公楼α=1.5,每层卫生间的设置情况如表3—20所列。

每层卫生间中卫生器具的当量数:Ng=0.5×4+0.5×6+0.5×3+1×2=2+3+1.5+2=8.5

则qg=

 

单项选择题
单项选择题