问题
单项选择题
发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m。220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列问题(计算保留两位小数)
该220kV系统工频过电压一般不应超过下列哪一数值?依据是什么?()
A.189.14kV
B.203.69kV
C.327.6kV
D.352.8kV
答案
参考答案:A