问题
单项选择题
某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变压器,三相电压为220/110/10kV,220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如图所示。
请回答下列问题。
请计算该变电所10kV系统电缆线路单相接地电容电流应为下列哪项数值?()
A.2A
B.32A
C.1.23A
D.320A
答案
参考答案:B