问题 单项选择题

某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变压器,三相电压为220/110/10kV,220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如图所示。

请回答下列问题。

若主变压器高压侧并列运行,为限制该变电所10kV母线短路电流,需采取相应措施。以下哪种措施不能有效限制10kV母线短路电流?为什么?()

A.提高变压器阻抗

B.10kV母线分列运行

C.在主变压器低压侧加装串联电抗器

D.110kV母线分列运行,10kV母线并列运行

答案

参考答案:D