问题
单项选择题
某新建电厂一期安装两台300MW机组,机组采用发电机一变压器单元接入厂内220kV配电装置,220kV采用双母线接线,有2回负荷线和2回联络线。按照最终规划容量计算的220kV母线三相短路电流(起始周期分量有效值)为30kA,动稳定电流81kA;高压厂用变压器为一台50/25-25MVA的分裂变压器,半穿越电抗Ud=16.5%,高压厂用母线电压6.3kV。请按各小题假设条件回答下列问题。
发电机额定电压20kV,中性点采用消弧线圈接地,20kV系统每相对地电容0.45μF,消弧线圈的补偿容量应选择下列哪项数值?(过补偿系数K=1.35,欠补偿系数K=0.8)()
A.26.1kVA
B.45.17kVA
C.76.22kVA
D.78.24kVA
答案
参考答案:B