问题
单项选择题
某500kV变电所中有750MVA、500/220/35kV变压器两台。35kV母线分列运行,最大三相短路容量为2000MVA,是不接地系统。拟在35kV侧安装几组并联电容器组。请按各小题假定条件回答下列问题。
如本变电所安装的三相35kV电容器组,每组由48台500kvar电容器串、并联组合而成,每组容量24000kvar,如图的几种接线方式中,哪一种是可采用的?并说明理由。(500kvar电容器有内熔丝)()
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:D