问题
单项选择题
某2×300MW火力发电厂,每台机组装设3组蓄电池,其中2组110V蓄电池对控制负荷供电,另1组220V蓄电池对动力负荷供电。两台机组的220V直流系统间设有联络线。蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体2V),浮充电压取2.23V,均衡充电电压取2.3V。110V系统蓄电池组选为52只,220V系统蓄电池组选为103只。现已知每台机组的直流负荷如下:
请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。
如该电厂220V蓄电池选用1600Ah,蓄电池出口与直流配电柜连接的电缆长度为25m,求该电缆的截面应为下列哪项数值?(已知:铜电阻系数ρ=0.0184Ω.mm2/m)()
A.141.61mm2
B.184mm2
C.283.23mm2
D.368mm2
答案
参考答案:D