问题 单项选择题

某2×300MW火力发电厂,每台机组装设3组蓄电池,其中2组110V蓄电池对控制负荷供电,另1组220V蓄电池对动力负荷供电。两台机组的220V直流系统间设有联络线。蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体2V),浮充电压取2.23V,均衡充电电压取2.3V。110V系统蓄电池组选为52只,220V系统蓄电池组选为103只。现已知每台机组的直流负荷如下:

请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。

如该电厂220V蓄电池组选用1600Ah,配置单个模块为25A的一组高频开关电源,请计算需要的模块数为下列哪项?()

A.6

B.8

C.10

D.12

答案

参考答案:D