问题
单项选择题
某110kV输电线路的等值电路如图所示,已知则线路的串联支路的功率损耗为()。
A.3.415+j14.739MVA
B.6.235+j8.723MVA
C.5.461+j8.739MVA
D.3.294+j8.234MVA
答案
参考答案:D
解析:
末端励磁支路的损耗为
阻抗支路末端功率
串联阻抗支路的功率损耗
某110kV输电线路的等值电路如图所示,已知则线路的串联支路的功率损耗为()。
A.3.415+j14.739MVA
B.6.235+j8.723MVA
C.5.461+j8.739MVA
D.3.294+j8.234MVA
参考答案:D
解析:
末端励磁支路的损耗为
阻抗支路末端功率
串联阻抗支路的功率损耗