问题
单项选择题
某变电所有一台变比为110±2×2.5%/6.3kV,容量为31.5MVA的降压变压器,归算到高压侧的变压器阻抗为ZT=2.95+j48.8Ω,变压器低压侧最大负荷为24+j18MVA,最小负荷为12+j9MVA,变电所高压侧电压在最大负荷时保持110kV,最小负荷时保持113kV,变电所低压母线要求恒调压,保持6.3kV,满足该调压要求的变压器分接头电压为()。
A.110kV
B.104.5kV
C.114.8kV
D.121kV
答案
参考答案:B
解析:
先计算最大负荷和最小负荷时变压器的电压损耗
取算术平均值
选最近的分接头U1T=104.5kV。