问题
问答题
简述真空度测试方法。
答案
参考答案:真空度测试方法为:
(1)耐压测定 将42kV试验电压加在每一只真空触头分断状态下的动、静触头之间(动触头接地),耐压1min,若无击穿则说明真空度合格。与开关制造厂出厂时的数值相比较,若实测耐压下降30%以上,则禁止使用。
(2)观察分闸弧光颜色 当发现分闸时出现橙红色弧光时(正常时弧光为蓝色),表明真空度降低,则应停止使用,检查并更换真空灭弧室。