问题 问答题

简述电力变压器高压绕组工频交流耐压试验的操作要领。

答案

参考答案:操作要领为:
1)用干净的布擦拭被试绝缘子的表面。
2)正确接线,并保证接地良好。
3)空载测试试验设备及线路是否正常,调整保护间隙的放电电压为34.5~36kV。
4)将变压器的低压出线端头全部短接后接地;高压出线头也全部短接后接到试验变压器的高压套管端部。
5)将自耦调压器调至零位。
6)接通电源开关,均匀调高调压器的电压,升到30kV为止,持续1min。然后调低电压直到零位,断开电源,将被试变压器对地放电。
7)将试验结果填入试验记录单。