问题 单项选择题

某2×300MW火力发电厂,每台机组装设3组蓄电池,其中2组110V蓄电池对控制负荷供电,另1组220V蓄电池对动力负荷供电。两台机组的220V直流系统间设有联络线。蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体2V),浮充电压取2.23V,均衡充电电压取2.3V。110V系统蓄电池组选为52只,220V系统蓄电池组选为103只。现已知每台机组的直流负荷如下:

请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。

请计算220V蓄电池组事故放电初期0~1min的事故放电电流最接近下列哪项数值?()

A.663.62A

B.677.28A

C.690.01A

D.854.55A

答案

参考答案:B

单项选择题