问题 单项选择题

某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线。110kV主接线为内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70km,架空线路2长30km。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题。

假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比Uk=10.5%,110kV架空线路电抗0.4Ω/km。请计算10kV1号母线最大三相短路电流接近下列哪项数值?()

A.10.07kA

B.12.97kA

C.13.86kA

D.21.33kA

答案

参考答案:C