分析合闸后电动机有嗡嗡声而不转动的故障原因。
答案
参考答案:合闸后电动机有嗡嗡声而不转动其原因一般为:
1)熔断器有一相熔丝断或熔丝紧固螺钉氧化、松脱。
2)电源开关或起动设备有一相断线,进出线接头松动。
3)星形联结电动机绕组有某一相断路,三角形联结电动机有一、二相断路。
4)电源电压太低。