问题 单项选择题

一座远离发电厂的城市地下变电站,设有110/10kV,50MVA主变压器两台,110kV线路2回,内桥接线,10kV出线多回,单母线分段接线。110kV母线最大三相短路电流31.5kA,10kV母线最大三相短路电流20kA。110kV配电装置为户内GIS,10kV户内配电装置为成套开关柜。地下建筑共有三层,地下一层的布置见简图。请按各小题假设条件回答下列问题。

本变电所中10kV户内配电装置某间隔内的分支母线是80×80mm2铝排,相间距离30cm,母线支持绝缘子间距120cm。请计算一跨母线相间的最大短路电动力最接近下列哪项数值?(振动系数β取1)()

A.104.08N

B.1040.8N

C.1794.5N

D.179.45N

答案

参考答案:C