螺杆机组制冷能力不足的原因有哪些?对应的处理方法是什么?
答案
参考答案:
(1).滑阀的位置不合适或其它故障
(2).喷气过滤器堵塞、吸气压力损失过大、使吸气压力下降、容积效率降低。
(3).机器不正常的磨损、造成间隙过大。
(4).吸气压力低于蒸发压力。
(5).高低压系统间隙泄漏。
(6).喷油量不足、不能实现密封作用。
(7).机器排气压力远高于冷凝压力、容积效率下降
处理方法:
(1)指(2)示器并调整位置检修滑阀
(3)下吸气过滤器的过滤网清洗。
(3)调整或更换零件。
(4)检查阀门(如吸气截止阀、止回阀等)。
(5)检查开车、停车所用的旁通管路。
(6)检查安全阀是否密封。检查油路、油泵、油过滤器提高油量。
(7)检查排气系统及阀、清除排气系统的阻力。如系统渗入空气应与排除。