某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台主变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压站地处1000m以下,站区属多雷区。
假设该站属Ⅱ级污染区,请计算变压器门型构架上的绝缘子串应为多少片(悬式绝缘子为XWP-7型,单片泄漏距离40cm)?()
A.7片
B.8片
C.9片
D.10片
答案
参考答案:B
某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台主变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压站地处1000m以下,站区属多雷区。
假设该站属Ⅱ级污染区,请计算变压器门型构架上的绝缘子串应为多少片(悬式绝缘子为XWP-7型,单片泄漏距离40cm)?()
A.7片
B.8片
C.9片
D.10片
参考答案:B