问题
单项选择题
某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台主变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压站地处1000m以下,站区属多雷区。
若进行该风电场升压站110kV母线侧单相短路电流计算,取S=100MVA,经过计算网络的化简,各序计算总阻抗如下:,请按照《电力工程电气设计手册》,计算单相短路电流的周期分量起始有效值最接近下列哪项?()
A.3.387kA
B.1.129kA
C.1.956kA
D.1.694kA
答案
参考答案:A