问题
单项选择题
下列有关雨淋报警阀组的说法,正确的是()。
A.雨淋报警阀组调试釆用检测、试验管道进行供水
B.自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动
C.公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动
D.当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
答案
参考答案:A
解析:雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声。