问题 问答题 简答题

发电机CT回路故障时有何现象?如何处理?

答案

参考答案:

现象:

(1)测量用CT回路故障时,定子电流、有功、无功等表计指示可能降低或为零。有功、无功电度表异常。

(2)AVR用CT回路故障时,AVR输出异常。

(3)“发变组电流回路断线”光字牌亮。

(4)保护用CT回路故障时,保护将闭锁。

(5)故障处有火花及放电声,故障CT本身有异音或冒烟、着火。

处理:

(1)测量用CT回路故障时,负荷不得调整。

(2)调压器用CT回路故障时,将AVR由“自动”方式切至“手动”运行。

(3)保护用CT回路故障时,将该回路所带保护停用。

(4)通知检修进行处理。

(5)运行中无法处理时,应申请停机处理。

选择题
多项选择题