问题 问答题 简答题

6KV母线PT故障时有何现象?如何处理?

答案

参考答案:

现象:

1)6KV母线电压表指示失常,有关馈线电度表停转或慢走,“电压回路断线”光字亮。

2)6KV厂用段母线PT故障,“厂用电快切装置交、直流回路断线”,“快切装置闭锁报警”光字亮。

3)6KV公用段母线PT故障,则启动变“保护装置及电源故障”,“#01、#02低备变BZT装置故障”光字牌亮。

4)6KV母线低电压保护可能动作。

处理:

1)检查6KV母线PT二次保险是否熔断,若熔断应及时更换。

2)若PT一次保险熔断,应断开6KV厂用段快切开关,取下PT二次保险,将PT拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。

3)若更换后PT一次保险再次熔断,通知检修处理。

4)若公用段PT故障,应做好机组跳闸厂用电不切换的事故预想,同时联系检修尽快处理。

单项选择题
问答题 论述题