问题 单项选择题

某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度+40℃,年最低温度-25℃,变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连,35kV侧接无功补偿装置。该站运行规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。主变压器选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。电压比为(525/)/(230/)±2×2.5%/35kV,容量比为250MVA/250MVA/66.7MVA,接线组别为YNaod11。

本期主变压器35kV侧的接线有以下几种简图可选择,哪种是不正确的?并说明选择下列各简图的理由。()

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:D

单项选择题
单项选择题