问题 问答题 简答题

#2发电机升压操作的一般规定?

答案

参考答案:

(1)发电机转速必须达到3000rpm,且接到值长命令,方可升压,发电机未达到额定转速前,禁止加励磁升压。

(2)升压时应缓慢进行、在升压过程中,如发现发电机电压失控,定子有电流、发电机主变压器有异常现象时,应立即灭磁。

(3)当励磁电流、电压达到空载值(45V、133A)时,发电机电压仍未达到额定值,应立即停止升压,待查明原因,方可继续升压。

(4)升压过程中,应注意监视发电机定子电压表不超过规定值,特别监视转子电流表不超过规定值,测量转子回路有无接地现象。

(5)发电机大小修后或由于某种原因发变组需做零起升压试验时,应采用手动方式升压。