问题 单项选择题

某电网企业110kV变电站,2路电源进线,2路负荷出线(电缆线路),进线、出线对端均为系统内变电站,4台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线、一路出线,2台主变压器;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kVCT变比均为1200/1A,最大运行方式下,110kV三相短路电流为18kA,最小运行方式下,110kV三相短路电流为16kA,10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近,为23kA,110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障断路器跳开后,分段断路器自动投入。

假设已知主变压器高压侧装设单套三相过电流保护继电器动作电流为1A,请校验该保护的灵敏系数为下列何值?()

A.1.58

B.6.34

C.13.33

D.15

答案

参考答案:A

单项选择题
单项选择题 A型题