问题
单项选择题
某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度+40℃,年最低温度-25℃,变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连,35kV侧接无功补偿装置。该站运行规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。主变压器选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。电压比为(525/)/(230/)±2×2.5%/35kV,容量比为250MVA/250MVA/66.7MVA,接线组别为YNaod11。
如该变电所本期35kV母线的短路容量1800MVA,每1435kvar电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振,则下列哪组容量不应选用?(列式计算)()
A.119Mvar
B.65.9Mvar
C.31.5Mvar
D.7.89Mvar
答案
参考答案:A